☆ 방폭 전기기기 안전인증의 표시에 기재된 ‘Ex d II A 상세 페이지

22

☆ 

방폭 전기기기 안전인증의 표시에 기재된 ‘Ex d II A T4’에서 "d II A T4" 부분의 표기내용에 대해 설명하시오.

d: 내압 방폭구조 II: 공장 및 사업장용 II A: 폭발등급 T4: 온도등급


해설

d: 다음에 따른 해당 방폭구조 기호. 다만, 위험지역에 설치되는 관련기기의 경우, “Ex d[ia] I IC T4” 등과 같이 방폭구조의 기호를 대괄호 [ ]로 표시하여야 하며, 위험지역에 설치할 수 없는 관련기기의 경우, “[Ex ia] IIC”와 같이 Ex 기호와 방폭구조의 기호 모두를 대괄호 [ ]로 표시하고, 온도등급을 표시하지 않는다.

1) “d”: 내압 방폭구조

2) “e”: 안전증 방폭구조

3) “ia”: 본질안전 방폭구조, 보호방식 “ia”

4) “ib”: 본질안전 방폭구조, 보호방식 “ib”

5) “ma”: 몰드 방폭구조, 보호방식 “ma”

6) “mb”: 몰드 방폭구조, 보호방식 “mb”

7) “nA”: n형식 방폭구조, 보호방식 “nA”

8) “nC”: n형식 방폭구조, 보호방식 “nC”

9) “nL”: n형식 방폭구조, 보호방식 “nL”

10) “nR”: n형식 방폭구조, 보호방식 “nR”

11) “o”:유입 방폭구조

12) “px”:압력 방폭구조, 보호형식 “px”

13) “py”:압력 방폭구조, 보호형식 “py”

14) “pz”:압력 방폭구조, 보호형식 “pz”

15) “q”:충전 방폭구조

16) “s”:특수 방폭구조


Ⅰ: 탄광용 II: 공장 및 사업장용

문제이미지