모두CBT | 국가고시 실기시험 부시기!
☆동바리 조립 시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오. 상세 페이지
15번
☆
동바리 조립 시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.
1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우
가. 파이프 서포트를 A 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 B 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용
하여 이을 것
다. 높이가 C를 초과하는 경우에는 높이 D 이내마다 수평연결재를 E 방향으로 만들고
수평연결재의 변위를 방지할 것
2. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우
조립강주의 높이가 F를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 G 방향
으로 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것
A: 3개 B: 4개 C: 3.5m D: 2m E: 2개 F: 4m G: 2개
해설
사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다.
1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우
가. 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용
하여 이을 것
다. 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향
으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
2. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4미터를 초과하는 경우에는 높
이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평연결재 변위를 방지할 것