☆☆전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.A 상세 페이지

☆☆

전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.

A. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

B. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

C. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

D. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

E. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 

  수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

F. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전

  압이 발생할 우려 있는 경우는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것

D → A → B → E → C → F


해설

전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.

1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치꼬리표를 부착할 것

4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 

  있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압

  이 발생할 우려 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것.