누전차단기 관련 내용이다. 빈칸을 채우시오.

전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 A 이하이고, 작동시간은

이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차

단기는 오작동을 방지하기 위해 정격감도전류 C 이하로, 작동시간 D 이내로 할 수 있다.

A: 30mA B: 0.03초 C: 200mA D: 0.1초


해설

사업주는 설치한 누전차단기를 접속하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 

  작동시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구

  에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류 200밀리암페어 이하

  로, 작동시간 0.1초 이내로 할 수 있다.