다음과 같이 응축기의 냉각수 배관 상세 페이지

다음과 같이 응축기 냉각수 배관을 설계하였다. 다음 물음에 답하시오.


(1) 냉각수 출구배관을 응축기보다 높게 설치한 이유를 설명하시오

(2) 시수를 냉각수로 사용할 경우와 사용하지않을 경우에 따른 자동제어 밸브의 위치는?

(3) 시수를 냉각수로 사용할 경우, 급수배관에 필히 부착하여야할 것은 무엇인가?

(4) 응축기 입출구에 유니언 또는 플랜지를 부착하는 이유를 간단히 설명하시오

(1) 응축기 냉각수관에 체류하는 기포를 빼내어 냉각수 흐름을 원활하게 하여 열전달 효과를 높임


(2)

사용할 경우 : 자동제어 밸브를 응축기 입구에 설치한다

사용하지 않을 경우 : 자동제어 밸브를 응축기 입구에 설치한다

(3) 체크밸브를 설치하여 냉각수가 시수도 배관으로 역류하는 것 방지