모두CBT | 국가고시 실기시험 부시기!
히빙 방지대책 과 보일링 방지대책 2가지씩 쓰시오. 상세 페이지
4번
히빙 방지대책 과 보일링 방지대책 2가지씩 쓰시오.
- 히빙 방지대책
① 시트파일 등의 근입심도를 깊게 한다.
② 굴착 주변의 상재하중을 제거한다.
③ 굴착 주변을 웰포인트 공법 병행
④ 굴착방식을 아일랜드 컷 방식으로 개선한다.
- 보일링 방지대책
① 굴착저면 아래 까지 지하수위를 낮춘다.
② 흙막이 벽을 깊게 설치하여 지하수 흐름을 막는다.