작업장에 플랜지 부착 외부식 포집형 후드를 설치한다. 다음 물음에 답하시오.
∙후드 크기: 0.5m*0.5m
∙제어속도: 1m/s
∙반송속도: 10m/s
∙덕트 길이: 5m
∙관마찰손실계수: 0.3
∙후드와 발생원 거리: 0.4m
∙공기 비중량: 1.2kg/m3
∙후드 압력손실: 0.05mmH2O
∙공기정화기 압력손실: 100mmH2O
∙송풍기 효율: 80%
1. 필요 송풍량(m3/min)
2. 덕트 직경(m)
3. 총 압력손실(mmH2O)4. 송풍기 소요동력(kW)
1. 83.25m3/min
2. 0.42m
3. 121.92mmH2O
4. 2.07kW